Bonjour,

J'essaye de comprendre comment on en arrive là?

 

Plus de courrent dans la salle de bain, ma moitié me dit ça sent dans le compteur électrique, j'ouvre les coffrets, et en effet un domino est brûlant.

Domi1.jpeg

 

 

Je coupe les fils et cherche la panne.
Il s'avèrera qu'un fil de terre est débranché.

Mais comment c'est ce domino qui a servi de fusible ?`

 

Domi2.jpeg

 

Sur ce dernier cliché (au Tomlov bien sûr) on voit l'emplacement des vis.

 

Amicalement.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • Admin

Bonjour Jean Marie,

Il y avait une phase (rouge) d'un côté et deux fils de phase en sortie, d'où le domino.

Bon, il se trouve que la terre s'était débranchée. 'est le domino le responsable , c'est formidable pour mettre le feu à la barraque. 

Bon, je m'en doutais un peu, Maintenant j'utilise ceci :

 

71GDHmRaueL._SL1500_.jpg

 

Amicalement.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • Admin

Bonjour,

 

En fait, je comprends mieux.

Au moment où je suis allé dans le coffret, cela venait de se faire.

Les fils et le domino étaient brûlants, J'ai immédiatement coupé les 3 fils, mais le rouge avait fondu et ne faisait plus contact.

Donc cela ne serait pas allé plus loin..

 

Amicalement.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • Tryphon T a modifié le titre en Le Mystère des dominos.
  • Admin

Bonjour Jean Marie, tous,

En faisant le tri dans ma mémoire  des indices auraient pu me mettre sur la voie.

Quelques jours avant j'avais remarqué, lors de la mise en service de certains appareils électriques, que le "régulateur" qui commande la ventilation de ma cheminée , changeait de fréquence!

Et puis le matin, après être passé par la salle de bain, dans mon salon, mon onduleur se mettait à "jouer des castagnettes". Autrement dit le relais de mise en service du passage en sauvegarde sur batterie (c'est un onduleur off-line UPS) se déclenchait à vitesse rapide. Si bien que j'ai été amené à  changer l'onduleur. Il affichait pourtant des caractéristiques correctes.

Tout s'explique maintenant par un arc électrique provoquant de fortes perturbations sur le secteur de type  transitoires.

Or l'onduleur détecte les transitoires et passe en mode "secours".

Si j'avais été plus perspicace, j'aurais dû passer mon secteur à l'oscilloscope !

J'ai failli le faire car je soupçonnais l'envoi de signaux de commande sur le réseau de la part d'Enédis..

Qu'on se le dise !