Aller au contenu

Tryphon T

Admin
  • Compteur de contenus

    8 553
  • Inscription

À propos de Tryphon T

Champs personnalisés

  • Motivations.
    .

Visiteurs récents du profil

4 724 visualisations du profil

Tryphon T's Achievements

Homo sapiens microscopicus

Homo sapiens microscopicus (13/13)

0

Réputation sur la communauté

1

Community Answers

  1. C'est le produit de base pour de nombreuses colles (Colle à papier peint etc) . C'est aussi un épaississant alimentaire, E461 sous différents noms, donc de qualité alimentaire. On en trouve donc à peu près partout.
  2. Bonjour Dominique, Le monde extérieur, sous nos climats, est vivant. De très nombreuses espèces animales végétales et micro organismes y vivent, s'y développent se reproduisent et y meurent. Et tout cela dans une atmosphère en mouvement. La pluie, le vent, les déplacements des organismes mobiles, tout contribue à ce que la vie occupe tout l'espace de cet environnement. C'est la conquête de l'espace disponible. Un mauvais exemple est celui de ce que les gens appellent les microbes. En médecine, cet environnement dont nous parlons ici, est considéré comme potentiellement dangereux, mais il est très faiblement. Si en pratique chirurgicale l'asepsie est une obligation rigoureuse surtout quand elle se passe en milieu hospitalier (L'hôpital est par définition un concentrateur de pathogènes), dans la nature, en fait, les pathogènes pour l'homme sont en proportion infinitésimale. Il faut donc rester prudent dans nos manipulations de microscopistes amateurs, mais pas obsessionnels. Amicalement.
  3. Bonjour Dominique, Je ne pense pas qu'il faille un micromètre oculaire. A mon avis le micromètre oculaire sert uniquement à mesurer un objet à l'oculaire. Cela ne se fait plus de nos jours. Le but est de mesurer les objets pris en photo ou en vidéo issus du microscope. Seul le micromètre objectif est obligatoire. Dans une configuration donnée, objectif + appareil de prise de vue, on étalonne sa photo et ensuite on a la même échelle pour toutes les photos prises dans cette configuration. Si un écran augmente la taille apparente de l'image, il augmente dans les mêmes proportions l'échelle et on connait toujours la taille exacte de l'objet mesuré. Amicalement. https://forum.mikroscopia.com/topic/16318-du-micron-au-pixel-léchelle-10-µm/#comment-63722
  4. Bonjour Jean Marie, tous, En faisant le tri dans ma mémoire des indices auraient pu me mettre sur la voie. Quelques jours avant j'avais remarqué, lors de la mise en service de certains appareils électriques, que le "régulateur" qui commande la ventilation de ma cheminée , changeait de fréquence! Et puis le matin, après être passé par la salle de bain, dans mon salon, mon onduleur se mettait à "jouer des castagnettes". Autrement dit le relais de mise en service du passage en sauvegarde sur batterie (c'est un onduleur off-line UPS) se déclenchait à vitesse rapide. Si bien que j'ai été amené à changer l'onduleur. Il affichait pourtant des caractéristiques correctes. Tout s'explique maintenant par un arc électrique provoquant de fortes perturbations sur le secteur de type transitoires. Or l'onduleur détecte les transitoires et passe en mode "secours". Si j'avais été plus perspicace, j'aurais dû passer mon secteur à l'oscilloscope ! J'ai failli le faire car je soupçonnais l'envoi de signaux de commande sur le réseau de la part d'Enédis.. Qu'on se le dise ! Amicalement.
  5. Bonjour, En fait, je comprends mieux. Au moment où je suis allé dans le coffret, cela venait de se faire. Les fils et le domino étaient brûlants, J'ai immédiatement coupé les 3 fils, mais le rouge avait fondu et ne faisait plus contact. Donc cela ne serait pas allé plus loin.. Amicalement.
  6. Bonjour Jean Marie, tous, Tout cela (réparation ou adaptation) n'a aucun intérêt J'ai tout démonté, les diodes n'ont aucune inscription, (fabrication spéciale) avec 4 vis de réglages, de toute façon, les faisceaux sont des lignes pas de spots. Il faudrait changer les lentilles ... Amicalement.
  7. Bonjour Jean Marie, Il y avait une phase (rouge) d'un côté et deux fils de phase en sortie, d'où le domino. Bon, il se trouve que la terre s'était débranchée. 'est le domino le responsable , c'est formidable pour mettre le feu à la barraque. Bon, je m'en doutais un peu, Maintenant j'utilise ceci : Amicalement.
  8. Merci à tous, Vraiment, cela ne vaut pas le coup de réparer un engin pareil, on fait beaucoup mieux maintenant surtout que je n'aurais plus l'occasion de poser du carrelage. Ce que je voulais savoir si on pouvait en déduire la tension d'alim, pour réutiliser les lasers sur ma table optique. Peut être il y a une indication directement sur les lasers? Sinon, celui que j'ai acheté se met au niveau automatiquement Amicalement.
  9. Un petit supplément au sujet des piles. Bien sûr toutes les piles ne coulent pas, mais les dégats sont irrémédiables et fort couteux. Au passage je ne comprends pas pourquoi les "écolos" ne font pas la guerre aux piles jettables? Le prix du courrent comparé au prix du coiurrent secteur est ahurissant et la pollution est énorme, bref... Je me souviens que dans ma jeunesse nous avions de piles plattes au charbon. J'avais eu la curiosité de regarder la poudre qu'il y avait dedans aun microscope, et j'avais vu grandir des cristaux très fins comme de minuscules aiguilles. Je n'en ai jamais su davantage+. Cordialement.
  10. Bonjour, J'essaye de comprendre comment on en arrive là? Plus de courrent dans la salle de bain, ma moitié me dit ça sent dans le compteur électrique, j'ouvre les coffrets, et en effet un domino est brûlant. Je coupe les fils et cherche la panne. Il s'avèrera qu'un fil de terre est débranché. Mais comment c'est ce domino qui a servi de fusible ?` Sur ce dernier cliché (au Tomlov bien sûr) on voit l'emplacement des vis. Amicalement.
  11. Bonjjour, J'ai voulu reprendre un laser stocké à plat depuis quelques années , et hop les piles avaient coulées. HEF4013 Détails du produit DESCRIPTION Le HEF4013B est une bascule double de type D qui dispose d'entrées indépendantes de réglage direct (SD), de remise à zéro directe (CD), d'entrées d'horloge (CP) et de sorties (O, O). Les données sont acceptées lorsque CP est BAS et transférées vers la sortie sur le front positif de l'horloge. Les entrées actives de réglage direct asynchrone (CD) et de mise à zéro directe (SD) sont indépendantes et remplacent les entrées D ou CP. Les sorties sont mises en mémoire tampon pour de meilleures performances du système. L'action de bascule de Schmitt dans l'entrée d'horloge rend le circuit très tolérant aux temps de montée et de descente d'horloge plus lents A quoi sert ce circuit ? Comment alimenter les Lasers ? Amicalement.
  12. Tryphon T

    Ortie rhizome

    Bonjour, ... la diffraction des rayons X, la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier et Raman, l'analyse thermogravimétrique (ATG), la microscopie électronique à balayage (MEB) et la microscopie électronique à transmission (MET) ont été utilisées... Le Tomlov aussi... Etudiez, étudiez, qu'en restera t'il ? Chaque être humain est différent dans son comportement alimentaire, alors on essaye de savoir, (aux temps anciens, on n'avait que cela) quel aliment fait quoi ? Plus un aliment est bon pour plein de choses et plus il ne sert à rien. Et puis, il y a la croyance. Je me souviens, petit, qu' en cas d'épistaxis, (je saignais souvent du nez) on me mettait une clé dans le dos ! Et cela marchait... ou pas ? Nul ne peut le dire, pas même des Meta études aussi grandes qu'elles soient.. Alors pourquoi pas pour toutes les vertus attribuées aux orties. Et aux autres plantes à la mode. (Une mode, c'est avant tout un instrument commercial) Ce que je sais et puis vous révéler : Je suis végétarien depuis plus de 70 ans ! Cela ne m'a pas empêché d'avoir de nombreuses maladies parmi lesquelles de très sérieuses, mais ce qui est sûr, c'est que je n'ai jamais eu jusqu'à présent de calculs rénaux malgré le fait que je ne bois pas (jamais)d'eau si on excepte le bol de soupe de légumes quotidien. Mais on est loin de compte des 1.5 litres minimum recommandés par la Faculté. et je crois avoir une piste d'explication. Un Pr qui m'a interrogé lors d'une exploration fonctionnelle rénale m'a expliqué que les (vrais) végétariens sont protégés contre ce type de calculs. J'en ai toujours conclu que ce qui est bon pour une personne est peut-être nocif pour une autre. Et j'ai des exemples plus convaincants que cela. Comme l'action inverse et violente de certains médicaments. Amicalement.
  13. Tryphon T

    binoculaire Stiassnie

    Bonjour Dominique, Joli microscope. Je comprends fort bien que l'on puisse aimer son microscope.A la base, il est parfait pour faire de la microscopie classique, c'est à dire 90 % de ce que fait un microscope de base. Fait-on beaucoup mieux aujourd'hui à votre avis ? S'il s'agit de se déplacer pour aller au boulot ou en vacances, la voiture de base suffit largement, si on se limite aux vitesses autorisées en France, toutes les voitures dépassent ces limites.. Cependant les autos de 1978 ont fait d'énormes progrès... Il en est de même des microscopes. Amicalement.
  14. Tryphon T

    Granote.jpg

  15. Tryphon T

    binoculaire Stiassnie

    Bonjour Dominique; Merci pour l'information et heureux de te retrouver. Amicalement.
×
×
  • Créer...